Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
....warum installiere Ich 6000W DC wenn Ich dann auf
4600W runterregeln muss
....
vergeudete Module

A
Wieso musst Du die AC-Leistung runter regeln? Wo steht dies geschrieben?
Die NAV gibt eine Phasenschieflast von 4,6 kW + 10% = 5060 kW vor. Dies bezieht sich auf den Regelfall der Nennleistung. Also die Nennausgangsleistung der WR! Diese können aber ebenso darüberhinaus ihre AC-Max-Leistung abgeben.
Da technisch bedingt Anlagenverluste entstehen und die Module sehr sehr selten nach STC arbeiten, ist eine gewisse Mehrinstallation an DC-Leistung erforderlich.
Wenn man weniger DC-Leistung installiert kommt natürlich auch weniger AC raus.