seit einigen Tagen habe ich folgende Photovoltaikanlage installiert:
- Module: 32 x AZUR M 180-3 (185Wp) an 2 Strings,
Gemessene Modulleistung insgesamt: 5958 Wp
- Wechselrichter: 1x Diehl AKO Platinum 5300 TL
Leistungsdaten: Max.DC-Leistung 5300 W
DC Nennleistung unbekannt
Max. AC-Leistung 5000 W
AC Nennleistung 4600 W
-Dach hat Südausrichtung mit 38 Grad Neigung
zurück zum Thema, Ich bin der Meinung das zu viele Module installiert wurden,
und dabei bleibe Ich auch.
Wenn der WR Leistung abschneiden muss ist das in meiner Meinung nicht gut
weil Kapital gebunden wurde das so nicht gebraucht wird.
Bei einer Schieflast von 4.600 W (Nennleistung) ist es möglich, einen
PLATINUM Wechselrichter 5300 TL als einziges Gerät an eine Phase
anzuschließen. Bei einem PLATINUM Wechselrichter 7200 TL übersteigt
die Nenn-Wechselleistung den zulässigen Wert. Dann ist es
notwendig die Nenn-Wechselleistung auf mind. zwei Wechselrichter
kleinerer Leistung und auf mind. zwei Phasen aufzuteilen.
Original Unterlagen.....
6.2 Phase Balancer
Schieflast ist der Unterschied der AC-Nennleistungen auf den drei
Netzphasen.
Energieversorger und Netzbetreiber geben max. zulässige Schieflast
für die Installation von Wechselrichtern auf verschiedenen Phasen
des Versorgungsnetzes vor.
Die Funktion Phase Balancer stellt sicher, dass die max. zulässige
Schieflast nicht überschritten wird bei:
Ausfall eines Wechselrichtermoduls
lastabhängig auftretenden unterschiedlichen AC-Leistungen
Es ist möglich die max. zulässige Leistung (Schieflast) und die Reaktionszeit
entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzustellen
POWER CONTROL
Funktion Phase Balancer einschalten.
Wechselrichter überwacht und begrenzt Differenz der AC-Leistungen.
ERROR OFF
Bei Ausfall eines Wechselrichters werden die anderen Wechselrichter
ebenfalls vom Netz getrennt (z. B. bei erlaubter Schieflast
von 0 W).
ERROR REDUCE
Bei Ausfall eines Wechselrichters begrenzen die beiden anderen
Wechselrichter die AC-Leistung auf die eingestellte Schieflast.
Eingangsgrößen 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL
Max. PV-Leistung 4.900 Wp 5.400 Wp 6.000 Wp 7.100 Wp 8.000 Wp
Max- DC-Leistung 4.300 W 4.800 W 5.300 W 6.300 W 7.200 W
Max. DC-Spannung 880 V
PV-Spannungsbereich, M P P T 351 – 710 V 348 – 710 V 349 – 710 V 350 – 710 V 351– 710 V
Max. Eingangsstrom 13,0 A 14,5 A 16,0 A 18,5 A 21,0 A
Anzahl String-Eingänge 2 2 2 3 3
Anzahl MPP-Tracker 1
das Gerät besitzt nur einen MPPT Tracker somit bei Verschattung oder
verschiedener Temperaturwerte untere Module sind meisst kühler als
obere Module teilweise dT von 20 Grad.
50 Grad C unten bis zu 70 Grad C bei oberer Modulreihe , dann ist wiederum
ein zweiter oder dritter WR besser weil man dadurch einen zweiten MPPT Tracker bekommt.(bessere Einspeisewerte)
Es ist natürlich billiger nur einen WR zu installieren , und leider führt ein Machtkampf unter den Installateuren / Kunden
nach dem Motto Ich bring 6kW p aufs Dach , das andere Angebot nur 5kW;
das ist meines Erachtens falsch eine gute 5KVA Anlage bringt manchmal mehr Ertrag obwohl es nicht so gut auschaut ( auf dem Papier ) als eine schlecht aufgebaute 6KW Anlage.
Ausserdem möchte Ich eine Lanze brechen für die Dachdecker und rein Nichtelektriker die Anlagen verbauen und meisst besser als der sogenante
SUPERFACHMANN.
Ich habe bereits soviel schlecht aufgebaute Anlagen gesehen nur weil der bessere Preis über WR und Modulverkauf für den Elektriker mehr im SACKL bleibt .
Das ist die Realität, leider.....
Auch viele DIY ler haben weil es eine Art Sparkasse ist dickere Leitungen verlegt , exakt benötigte Module verbauen lassen und sich nicht irre machen
lassen - höher weiter schneller.
Viele Anlagen haben zuviel auf dem Dach und die WR sind dahingefrickelt worden nur um mehr kW peak verkaufen zu können.
Sie werden im Unter oder Überlast betrieben also schlechterer Wirkungsgrad
das passiert mir tagtäglich, weil ich diese Anlagen wieder fit mache....
|