31.08.2008, 15:17
|
|
Neuer Benutzer
|
|
Registriert seit: 31.08.2008
Beiträge: 4
|
|
Unterschied zwichen Wechselrichter und Zählerstand
Hallo, habe heute festgestellt, das ich eine Differenz zwischen der angezeigten eingespeisten Leistung meines Wechselrichters und der meines PV Zählers habe.
Hat jemand damit Erfahrung? oder weis warum es da einen Unterschied gibt?
Danke
|

02.09.2008, 00:04
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 28.12.2007
Beiträge: 127
|
|
...also mein Einspeisezähler (vom EVU zur Verfügung gestellt) hat eine Verkehrsfehlergrenze von +/- 2%
(ist auf modernen Zählern angegeben...eine Zahl im Kreis oder mit dem Kürzel 'Kl' davor)
...moderne Wechselrichter mit entsprechender Datenausgabe können die abgegebene Energie schon genauer messen als solche 'Schätzeisen'...
Wechselrichterhersteller, die Wert auf die ausgelichene Psyche ihrer Betreiber legen, kalibrieren ihre Systeme allerdings leicht
zurückhaltend...oder anders, der Einspeisezähler zeigt etwas mehr an, als der Wechselrichter...
(obwohl das bei exakt stimmigen Messeinrichtungen nicht sein kann, weil in der Zuleitung vom Wechselrichter
zum Einspeisezähler, in Abhängigkeit von Querschnitt, Material und Länge, ein Leistungsabfall stattfindet).
however, eine Differenz von ca. 2% ist durchaus nicht ungewöhnlich, bei Abweichungen > 4% würde ich mir Gedanken machen...
(aber nur wenn der Einspeisezähler 4% weniger anzeigt ...)
Luke
|

02.09.2008, 19:57
|
|
Neuer Benutzer
|
|
Registriert seit: 31.08.2008
Beiträge: 4
|
|
Danke für die Antwort.
Also ich habe ca 500KWH unterschied ( freute mich schon weil ich dachte ich hätte mein Jahressoll erreicht! ) zwichen meinen beiden IG60 Fronius Richtern und meinem EVU Zähler.
Wie rechne ich den die prozente aus?
Ich habe vom Richter zum Zähler eine 10² liegen bei ca 6m, müsste normalerweise dicke reichen.
Gruß MIchael
|

02.09.2008, 23:40
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 28.12.2007
Beiträge: 127
|
|
|

03.09.2008, 18:00
|
|
Neuer Benutzer
|
|
Registriert seit: 31.08.2008
Beiträge: 4
|
|
Hallo Luk
Dnke für die schnelle Antwort.
Ich habe 11,56 KW auf meinem Dach. Die Wechselrichter sind fast identisch belastet. Ich hatte am WE die Gesmaterträge beider WR Zusammengezählt und erhielt einen wert von 8725MWH
Gut gelaunt ging ich zu meienm EVU Zähler und rechnete......
und stellete fest er zeigte ca nur 8200 an.Klar das man da endteucht ist.
Da war halt meine frage ob das noch im normalbereich liegt oder schon eher ungewöhnlich ist.
Beide WR gehen über ein 5x10² zum Zähler. Natürlich aufgeteilt auf je zwei seperate Adern paare. also braun und blau und schwarz und grau. Sorry das ich deinen Namen Falsch geschreiben habe aber ich kann irgenswei nicht mehr zurück im text wenn ich hier was schreibe.
|

03.09.2008, 21:20
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 28.12.2007
Beiträge: 127
|
|
Hi Michael,
also zeigt der Wechselrichter ca. 6,4% mehr als der Einspeisezähler an...
...und nur letzterer ist relevant für die Ertragsvergütung...
...das ist ein erheblicher Unterschied, bei meiner Anlage zeigt der Wechselrichter
um 1,8% weniger Ertrag an...
...die 8725 kWh (MWh wären dann doch etwas viel...) sind in welchem Zeitraum entstanden?
wenn es 1 Jahr ist, hättest Du einen spezifischen Ertrag von 755 kWh / kWp beim WR,
beim Zähler nur 710 kWh / kWp...das erscheint mir für den Jahresertrag sehr wenig, ist aber
stark von der Anlagensituation, wie Standort, Ausrichtung, Konzept, Verschattung etc., abhängig...
...ich vermute schlicht Du hast das Jahr noch nicht voll.
die nächste Maßnahme wäre vielleicht eine Anfrage bei Fronius nach den Fehlergrenzen der
Ertragsanzeige, liegt sie bei + / - 2%, sollte der Einspeisezähler reklamiert werden...
Luke
|

04.09.2008, 18:49
|
|
Neuer Benutzer
|
|
Registriert seit: 31.08.2008
Beiträge: 4
|
|
Meine Anlage läuft seit 01.01.2008
Das Dislpay zeigt MWH an gut könnten auch KWH sein eher zweiteres. An einem guten Mai tag hatte ich fast immer 70KW ( laut fronius)
Ich werde mal bei Fronius nachfragen mit der Tolleranz. Ärgert mich halt schon ganz schön die ganze Sache da!
|

30.09.2009, 17:09
|
|
Neuer Benutzer
|
|
Registriert seit: 30.09.2009
Beiträge: 1
|
|
Hilfe! Habe gleiches Problem.
Hallo Michael
Ich habe das gleiche Problem wie Du. Der Zähler in meinem WR (WR3300 von CONERGY, 18 Module P170M auf dem Dach installiert) zeigt zwischen 6,2 und 6,8% mehr an als der von Electricité de France installierte Zähler. Die Anlage ist 6 Monate alt und ich habe monatlich gemessen. Verliere ich tatsächlich die Energie auf den 15 Metern zwischen den Zählern oder wird einfach falsch gemessen?
Ich würde ja meinen Installateur fragen, der hat aber Pleite gemacht. Kann mir jemand helfen?
Rainer
|
 |
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
|
|
|
|