Zurück   Photovoltaik- Solar & Photovoltaikanlagen Forum > Rund ums Thema Photovoltaik > Störungen, Pannen & Erfahrungen beim Betrieb der PV- Anlage

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
  #1 (permalink)  
Alt 08.07.2011, 18:24
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 08.07.2011
Beiträge: 2
lautleise100 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Störung bei hellem Wetter bei höchstem Sonnenstand

Hallo,
meine Anlage mit 3 KW -Leistung lief 7 -Jahre störungsfrei.
Seit diesem Frühjahr allerdings liefert sie immer mittags bei hellem wolkenlosem Himmel keinen Strom. ca.11.00-bis 15.00 Uhr. Der SMA- Wechselrichter blinkt. Eine Überbrüfung des selben ergab nichts negatives. Bei leichter Bewölkung ist alles in Ordnung.
Hat jemand ähnliche Erahrungen gemacht?

Geändert von Admin (10.07.2011 um 20:06 Uhr)
Mit Zitat antworten
Photovoltaikanlagen vergleichen
  #2 (permalink)  
Alt 06.08.2011, 13:15
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage

Zitat:
Zitat von lautleise100 Beitrag anzeigen
Hallo,
meine Anlage mit 3 KW -Leistung lief 7 -Jahre störungsfrei.
Seit diesem Frühjahr allerdings liefert sie immer mittags bei hellem wolkenlosem Himmel keinen Strom. ca.11.00-bis 15.00 Uhr. Der SMA- Wechselrichter blinkt. Eine Überbrüfung des selben ergab nichts negatives. Bei leichter Bewölkung ist alles in Ordnung.
Hat jemand ähnliche Erahrungen gemacht?
Was gibt dein WR denn für ein e Störungsmeldung aus?
Wird die Leistung reduziert ist evtl. die Netzspannung zu hoch.
Sind im Letzten Herbst evtl. weitere PVA in deiner Nähe dazu gekommen?

MfG
Fred
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 07.08.2011, 15:15
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 08.07.2011
Beiträge: 2
lautleise100 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Fred,

danke für die Antwort. Der WR hat nur 3 LED`s . Die eine welche blinkt ist für Störung.
Zwischzeitlich ist das Ding ganz ausgefallen. Ich habe einen Austauschwechselrichter von SMA eingebaut. Nach 3 Minuten war das geschehen. Alles wieder in Ordnung.
MFG
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 09.09.2011, 09:49
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Die alten SMA-Wechselrichter haben nicht nur geblinkt, sondern damit einen CODE gegeben. Danach kann man eigentlich den Fehler feststellen.

SMA geht damit aber in der Regel sehr kulant um. In 12 Jahren hatten wir noch keinen einzigen Totalausfall - bei rund tausend Wechselrichtern.

Heute wird das in der Regel auf dem Display angezeigt. Meist liegt es an einer mangelhaften Toleranz dem Netz gegenüber. Dies wird dann nachjustiert, bzw. SMA liefert gleich ein entsprechend eingestelltes Modell.

In Extrem-Fällen kann aber auch ein nicht gut geplantes System nach Jahren zeitweise ausfallen, weil die Kombination nachlassende Werte (Degradation) und sommerliche Überhitzung die Spannung so weit absenkt, dass der WR nicht anläuft.


Netz-Wechselrichter von ÖKO-Energie ©
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Stichworte
störung

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Solarstrom-Forum.de
Powered by vBCMS® 1.3.0 ©2002 - 2012 vbdesigns.de

Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0