Zitat:
Zitat von mrd
jetzt will unser monteur das wir die
Wechselrichter von sputnik / Solarmax nehmen
3x 6000S
1x 2000S
|
ham wa auch - funktioniert soweit ganz gut,
bei maximaler Leistung (bisher:April/Mai) war er allerdings häufig an der "Schallgrenze" von 5060 Watt (s.u.)
3x6000+1x2000 macht zusammen 20 kW - nominal
real macht der 6000S bei P(AC) >= 5060 W "dicht" (s.o.),
der 2000 S bei 1980 W, zusammen ca. 17 kW
Zitat:
Zitat von mrd
in dem Antrag an die Eon hat er jetzt nur noch 15,kVA reingeschrieben
|
das passt schon : unsere Anlage hat 5,4 kWp, WR , wie gesagt, liefert max. 5060 W, bei eon angemeldet sind 4,6 kW.
die können ja eh nicht genau nachrechnen, wann welche Leistung eingespeist wird - nur ungefähr stimmen sollte es wohl schon, (wg. Leitungskapazität o.ä. ?)
Zitat:
Zitat von mrd
warum so eine starke unterdimensionierung
wie wärs mit 2X S6000 und 2x S4200????????
|
... macht zusammen auch nicht viel mehr als s.o. (20,4 kW nominal, real 18,48 kW) -
da die Module sowieso die Nennleistung praktisch nie erbringen, ist das wohl nicht problematisch.
Spannender ist die Frage, ob man mit größer dimensionierten WR nicht einen (etwas) besseren Wirkungsgrad erzielt, denn der 6000S z.B. hat bei (UDC=300V) P(AC)=2300 W einen Wirkungsgrad von 95,9%, bei P(AC)>=4600 W "nur" 95,2% - aber ob das den Mehrpreis rechtfertigt???
Außerdem ist die "Spitzenleistung" wohl eher die Ausnahme gegenüber mittleren (!) Leistungen.
HTH
marusol