Ausrufezeichen Ist mein Wechselrichter "zu klein" dimensioniert?

Hallo User,

seit einigen Tagen habe ich folgende Photovoltaikanlage installiert:
- Module: 32 x AZUR M 180-3 (185Wp) an 2 Strings,
Gemessene Modulleistung insgesamt: 5958 Wp
- Wechselrichter: 1x Diehl AKO Platinum 5300 TL
Leistungsdaten: Max.DC-Leistung 5300 W
DC Nennleistung unbekannt
Max. AC-Leistung 5000 W
AC Nennleistung 4600 W
-Dach hat Südausrichtung mit 38 Grad Neigung

Nun zu meinem Problem: Ich halte den Wechselrichter für "zu klein" dimensioniert! Stimmt das?

Hinweis: Der Wechselrichter zeigt auf dem "Einspeisedisplay" jeden Tag einen Tagesmaximalwert zwischen 5165 W und 5186 W an! Eigentlich kann das doch gar nicht sein bei einer Max.AC-Leistung von 5000 W!?

Ich würde gerne den installierten Wechselrichter Ako Diehl Platinum 5300 TL gegen einen Diehl AKO 6300 TL (Max.DC-Leistung 6300 W / DC Nennleistung unbekannt / AC Max.Leistung 6000 W/ AC Nennleistung 5500) austauschen.

Ich bitte um Eure Kommentare dazu.

Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß aus der Pfalz, Lurchie
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 18.08.2010, 16:05
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

hallo lurchie,

falls du 3 Phasen im Haushalt hast würde ich einen WR mit 3 phasiger Einspeisung
verwenden oder Wechselrichter 3x 2000 W oder so ähnlich .

bei einphasiger Belastung werden die Komponenten sehr beansprucht besonders bei
deiner Anlage da diese mit 4600W max 1 phasig einspeist .

32x185Wp- 5,92kW Anlage

der AKO kann bis 6000W generatorfeld eingespeist werden muss aber 1 polig ständig Leistung drosseln , eben auf 4600W
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 12.09.2010, 13:21
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Hallo, der Wechselrichter sollte ca 85% der ^ Leistung der PV Anlage sein.

deine Anlage hat 5958 W^, diese Leistung wird sie jedoch so gut wie nie erreichen. Es ist die Leistung unter STC (Standart Test Conditions).

Ich finde dein Wechselrichter reicht aus, obwohl ich dir einen WR von SMA empfohlen hätte. 3 Phasig einspeisen bringt gar nichts, wieso sollte man dies tun? Leistungsdrosselung ist doch ein kinderspiel für einen WR und macht ihm gar nichts aus. Selbst wenn du ab und an mal für kurze zeit ein bischen mehr einspeisen könntest mit einem grösseren WR ist das nicht soviel das es sich stark bemerkbar machen wird im ertrag
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 12.09.2010, 16:14
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

3 phasig einspeisen bedeutet erstmal

wenn 6000W eingespeist werden können , werden sie eingespeist

keine Kappung der Leistung da 3 phasig je 2000W eingespeist werden kann und darf

warum sollte man sich 6kW auf s Dach bezahlen wenn ständig Leistung auf 4600W runtergeregelt wird.
(und zwar 3-4 Std täglich Übergangszeit -schlecht für WR und Komponenten)

Problem bei 1 fach Einspeisung ist das die WR immer bei jeder Halbwelle die Einspeisung stoppen und kurzzeitig speichern

bei 3 phasiger Einspeisung wird 1 Phase wechselseitig ausgesperrt
d.h immer 2 phasig eingespeist

Drehstromkabel viel besserer Wirkungsgrad da 1 phasig immer am
Kabel eingespart wird- aus Erfahrung

A
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 17.09.2010, 09:52
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Bei 6kW könnte er einfach 2 x 3000 einspeisen. auf 3 phasen verteilen bringt keinen Vorteil. Wieso sollte der WR bei jeder Halbwelle kurz stoppen?
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 26.11.2010, 20:49
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

1 phasige WR
aus der Anfangszeit der Photovoltaik begrenzte 120V DC wurde dann auf 250 V
hochtransformiert....
mittlerweile durch den Stand der Technik ( Stecker etc.) werden meisst höhere Spannungen verwendet, deswegen sind auch keine Transformatoren mehr nötig,
die Zeit der Trafolosen WR begann....
Aus Stabilitaetsgründen dürfen max 4600W pro Phase also 5000W angeschlossene Leistung
einphasig eingespeist werden.....
Bei einphasiger Einspeisung geht die Leistung nicht kontinuierlich ins Netz sondern pulsiert
mit Spannung und Leistung des Wechselstroms.
....dadurch müssen ständig grosse Mengen zwischengespeichert werden, in Elektrolytkondensatoren ( alterungsanfällig ).

3 phasige WR
Dreiphasige WR brauchen hingegen nur einen kl. Zwischenspeicher ( Folienkondensatoren )
zwei Phasen können kontinuierlich einspeisen während die dritte zwischenspeichert.
3 Phasenwechselrichter erzeugen keine Schieflasten und müssen auch nicht teils reduziert laufengelassen werden.

jede Anlage die Leistung runterregeln muss , auch nur für ein paar Stunden halte ich für
unnütze Geldausgabe.....
wenn man die Leistung aufbaut sollte man sie auch Nutzen können

A

ps das ganze kann man aber auch bei sma oder steca , danfoss etc nachlesen
1 phasige WR gehören der Vergangenheit an.
Man findet kaum mehr ein Haus oder eine Wohnung die einphasig ausgeführt ist,
aus bekanntem Grund.
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 09.01.2011, 17:31
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln

Zitat:
Zitat von LURCHIE Beitrag anzeigen
Hallo User,

seit einigen Tagen habe ich folgende Photovoltaikanlage installiert:
- Module: 32 x AZUR M 180-3 (185Wp) an 2 Strings,
Gemessene Modulleistung insgesamt: 5958 Wp
- Wechselrichter: 1x Diehl AKO Platinum 5300 TL
Leistungsdaten: Max.DC-Leistung 5300 W
DC Nennleistung unbekannt
Max. AC-Leistung 5000 W
AC Nennleistung 4600 W
-Dach hat Südausrichtung mit 38 Grad Neigung

Nun zu meinem Problem: Ich halte den Wechselrichter für "zu klein" dimensioniert! Stimmt das?

Hinweis: Der Wechselrichter zeigt auf dem "Einspeisedisplay" jeden Tag einen Tagesmaximalwert zwischen 5165 W und 5186 W an! Eigentlich kann das doch gar nicht sein bei einer Max.AC-Leistung von 5000 W!?

Ich würde gerne den installierten Wechselrichter Ako Diehl Platinum 5300 TL gegen einen Diehl AKO 6300 TL (Max.DC-Leistung 6300 W / DC Nennleistung unbekannt / AC Max.Leistung 6000 W/ AC Nennleistung 5500) austauschen.

Ich bitte um Eure Kommentare dazu.

Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß aus der Pfalz, Lurchie
Leider lese ich dies erst jetzt.

Die Anlage würde ich auf jeden Fall so lassen. Der Elektriker hat gut gearbeitet und alles Mögliche ausgeschöpft.
Die zulässige Phasenschieflast beträgt 4600 VA plus 10%.
Der WR hat eine Ausgangsnennleistung von 5000 VA, also erfüllt.

Mit anderen WR wie hier beschrieben bekommst Du keinen besseren Ertrag.

Alles andere was hier geschrieben wurde ist Quatsch.

MfG

Fred
Mit Zitat antworten
  #8 (permalink)  
Alt 09.01.2011, 23:21
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse

....warum installiere Ich 6000W DC wenn Ich dann auf
4600W runterregeln muss
DAS IST QUATSCH

vergeudete Module

A
Mit Zitat antworten
  #9 (permalink)  
Alt 10.01.2011, 16:49
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen

Zitat:
Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
....warum installiere Ich 6000W DC wenn Ich dann auf
4600W runterregeln muss
....
vergeudete Module

A
Wieso musst Du die AC-Leistung runter regeln? Wo steht dies geschrieben?
Die NAV gibt eine Phasenschieflast von 4,6 kW + 10% = 5060 kW vor. Dies bezieht sich auf den Regelfall der Nennleistung. Also die Nennausgangsleistung der WR! Diese können aber ebenso darüberhinaus ihre AC-Max-Leistung abgeben.
Da technisch bedingt Anlagenverluste entstehen und die Module sehr sehr selten nach STC arbeiten, ist eine gewisse Mehrinstallation an DC-Leistung erforderlich.
Wenn man weniger DC-Leistung installiert kommt natürlich auch weniger AC raus.

MfG

Fred
Mit Zitat antworten
  #10 (permalink)  
Alt 12.01.2011, 23:07
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

[QUOTE=Fred;2532]Wieso musst Du die AC-Leistung runter regeln? Wo steht dies geschrieben?
Die NAV gibt eine Phasenschieflast von 4,6 kW + 10% = 5060 kW vor. Dies bezieht sich auf den Regelfall der Nennleistung. Also die Nennausgangsleistung der WR! Diese können aber ebenso darüberhinaus ihre AC-Max-Leistung abgeben.
Da technisch bedingt Anlagenverluste entstehen und die Module sehr sehr selten nach STC arbeiten, ist eine gewisse Mehrinstallation an DC-Leistung erforderlich.
Wenn man weniger DC-Leistung installiert kommt natürlich auch weniger AC raus.

Bei 1 phasigen WR ist es nicht erlaubt mehr als 4600 W bzw, 20A einzuspeisen
alles andere ist vollkommener QUATSCH, ist verboten.
Die Einstellung Deutschland im WR regelt jeden WR auf 4600W runter.
PUNKT

Bei zweiphasigen bzw. 3 phasigen WR kann man mit Schieflast wiederrum
4600W einspeisen ( 3 phasig beliebig je nach Einspeisepunkt )

Eine Mehrinstallation ist natürlich nötig weil die Panels nie im optimalen Arbeitspunkt arbeiten werden sei es durch Dachschräge , Kabelverluste
Verschattung etc ...
aber nochmals es ist nicht erlaubt mehr als 4600W 1 phasig einzuspeisen
der WR wird definitiv Mehrleistung durch Verschiebung des Arbeitspunktes
"vernichten""

LG

A
Mit Zitat antworten
  #11 (permalink)  
Alt 13.01.2011, 00:35
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen

Zitat:
Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
Zitat:
Zitat von Fred Beitrag anzeigen
Wieso musst Du die AC-Leistung runter regeln? Wo steht dies geschrieben?
Die NAV gibt eine Phasenschieflast von 4,6 kW + 10% = 5060 kW vor. Dies bezieht sich auf den Regelfall der Nennleistung. Also die Nennausgangsleistung der WR! Diese können aber ebenso darüberhinaus ihre AC-Max-Leistung abgeben.
Da technisch bedingt Anlagenverluste entstehen und die Module sehr sehr selten nach STC arbeiten, ist eine gewisse Mehrinstallation an DC-Leistung erforderlich.
Wenn man weniger DC-Leistung installiert kommt natürlich auch weniger AC raus.
Bei 1 phasigen WR ist es nicht erlaubt mehr als 4600 W bzw, 20A einzuspeisen
alles andere ist vollkommener QUATSCH, ist verboten.
Die Einstellung Deutschland im WR regelt jeden WR auf 4600W runter.
PUNKT

Bei zweiphasigen bzw. 3 phasigen WR kann man mit Schieflast wiederrum
4600W einspeisen ( 3 phasig beliebig je nach Einspeisepunkt )

Eine Mehrinstallation ist natürlich nötig weil die Panels nie im optimalen Arbeitspunkt arbeiten werden sei es durch Dachschräge , Kabelverluste
Verschattung etc ...
aber nochmals es ist nicht erlaubt mehr als 4600W 1 phasig einzuspeisen
der WR wird definitiv Mehrleistung durch Verschiebung des Arbeitspunktes
"vernichten""

LG

A
Werter User Elektro-Solar,

ich denke nicht, dass sie eine Elektrofachkraft sind.
Sie sollten sich trotzdem in das Thema einlesen, bzw. Fachthematische Schulungen besuchen.

Was bitte macht den Unterschied in der Phasenunsymetrie, ob ich einen oder mehrer 1~WR installiere?

Nachzulesen ist dies in der VDEW Richtlinie Erzeugungsanlagen am niederspannungsnetz und den entsprechenden TAB des jeweiligen VNB!

Ansonsten gilt was ich bisher hierzu geschrieben habe:
Die Wechselrichter von PV-Anlagen dürfen eine Leistung von max. 110 % ihrer Nennleistung in das Netz einspeisen. So darf z.B. eine PV-Anlage mit einer Wechselrichter-Nennleistung von 4,6 kVA eine Maximalleistung von 5,06 kVA einspeisen...

Im übrigen sind 1~WR stand der Technik und werden weiterhin, auch in Großanlagen, installiert.

MfG

Fred
Mit Zitat antworten
  #12 (permalink)  
Alt 13.01.2011, 14:14
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Fred Beitrag anzeigen
Werter User Elektro-Solar,

ich denke nicht, dass sie eine Elektrofachkraft sind.
Sie sollten sich trotzdem in das Thema einlesen, bzw. Fachthematische Schulungen besuchen.

Was bitte macht den Unterschied in der Phasenunsymetrie, ob ich einen oder mehrer 1~WR installiere?

Nachzulesen ist dies in der VDEW Richtlinie Erzeugungsanlagen am niederspannungsnetz und den entsprechenden TAB des jeweiligen VNB!

Ansonsten gilt was ich bisher hierzu geschrieben habe:
Die Wechselrichter von PV-Anlagen dürfen eine Leistung von max. 110 % ihrer Nennleistung in das Netz einspeisen. So darf z.B. eine PV-Anlage mit einer Wechselrichter-Nennleistung von 4,6 kVA eine Maximalleistung von 5,06 kVA einspeisen...

Im übrigen sind 1~WR stand der Technik und werden weiterhin, auch in Großanlagen, installiert.

MfG

Fred

http://download.sma.de/smaprosa/date...-DDE102030.pdf

Das Layout mit ca. 5,3 kWp pro Wechselrichtereingang oder insgesamt 15,9 kWp pro
Wechselrichter ergibt eine Überdimensionierung des PV-Generators gegenüber der maximalen
Wechselrichterausgangsleistung mit dem Faktor 1,06. Das entspricht der Empfehlung von Dr.
Bruno Berger
1
für PV-Freiflächenanlagen mit hocheffizienten Wechselrichtern in Mitteleuropa.
Mit folgenden Modulverschaltungen kann die maximale Leerlaufspannung von 1000V bestmöglich
genutzt werden:
Bei mono- oder polykristallinen Standardsolarmodulen mit 156 x 156 mm Solarzellen sind neben
Modulen mit 60 Zellen auch Module mit 48 Zellen auf den oben beschriebenen Modultischen
einsetzbar:
• 1 String mit 24 Modulen (220 Wp mit 60 Zellen), 3 Strings pro Wechselrichter
• 1 String mit 30 Modulen (175 Wp mit 48 Zellen), 3 Strings pro Wechselrichter


wahrscheinlich weisst du nicht den Unterschied zwischen Scheinleistung 5KVA und Wirkleistung 4600W.

in Deutschland ist es verboten mehr als 4600W 1 phasig einzuspeisen...

Wenn du mehrere SMA 1phasig vernetzt beispielsweise 3 x 6000 oder 18 x 6000
kreierst du ein 3phasennetz .
Sobald ein Gerät ausfällt müssen die anderen automatisch vom Netz trennen, das kann
mit einem powerbalancer oder dergleichen gemacht werden....

....alle anderen Anspielungen kannst du vielleicht unterlassen , was soll das denn?!
Willst du dich wichtig machen....habe mehrere Kurse , Zertifikate erworben bzw. besuchst
als du zählen kannst.

....du weisst offensichtlich nicht was eine Phasenunsymmetrie ist , also lass es.

ich installiere und plane seit mehr als 25 Jahren Photovoltaikanlagen, sei es Insel
mit oder ohne Generator mit und ohne Windunterstützung.

.....denn Download mehrmals durchlesen fred feuerstein, dann bleibt vielleicht was hängen...

LG

....das ganze führt meines Erachtens etwas sehr weit , hast du ( Fred Feuerstein ) die Anlage verkauft oder aufgebaut?? weil du dich so vehement
dafür einsetzt.......
Mit Zitat antworten
  #13 (permalink)  
Alt 13.01.2011, 18:20
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen

Zitat:
Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
...
Willst du dich wichtig machen....habe mehrere Kurse , Zertifikate erworben bzw. besuchst als du zählen kannst.
Nein ich möchte mich nicht wichtig machen, sondern einem Anlagenbesitzer einen Rat geben, der ihm auch was nützt.

Dann hättest Du dass was Du da lernen solltest auch umsetzen können, oder?
Zitat:
....du weisst offensichtlich nicht was eine Phasenunsymmetrie ist , also lass es.
Nee, erklär mal..

Zitat:
ich installiere und plane seit mehr als 25 Jahren Photovoltaikanlagen, sei es Insel
mit oder ohne Generator mit und ohne Windunterstützung.
Ja ist schon heftig was sich im Solarmarkt alles so rumtreibt...

Zitat:
....das ganze führt meines Erachtens etwas sehr weit , hast du ( Fred Feuerstein ) die Anlage verkauft oder aufgebaut?? weil du dich so vehement dafür einsetzt.......
Ja führt am Thema vorbei. Belassen wir es dabei.
Ja auch einige.
Dachdecker, Zimmerleute und andere Handwerker lasse ich bei PV nicht mehr ran. Dachdecker nur noch bei Schiefer.
Ich setze mich hier nich für einen Verkauf ein. By ist eh nicht mein Gebiet.
Sondern für sachliche Auskünfte und eine vernünftige Auslegung von PVA. Allerdings fehlen indiesem Fall die Angaben über Lage und Ausrichtung.

Trotzdem halte ich die o.g. PVA, auch unter dem Gesichtspunkt der Degradation, für optimal ausgelegt. Es ist auch besser einige wenige Spitzen abzuschneiden und im Teillastbereich mehr einzuspeisen.


Ansonsten wird es in den Garagen bald mal Zeit für eine Marktbereinigung.


MfG nach BY


Fred (Feuerstein)



Geändert von Admin (13.01.2011 um 20:03 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #14 (permalink)  
Alt 13.01.2011, 21:03
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

seit einigen Tagen habe ich folgende Photovoltaikanlage installiert:
- Module: 32 x AZUR M 180-3 (185Wp) an 2 Strings,
Gemessene Modulleistung insgesamt: 5958 Wp
- Wechselrichter: 1x Diehl AKO Platinum 5300 TL
Leistungsdaten: Max.DC-Leistung 5300 W
DC Nennleistung unbekannt
Max. AC-Leistung 5000 W
AC Nennleistung 4600 W
-Dach hat Südausrichtung mit 38 Grad Neigung


zurück zum Thema, Ich bin der Meinung das zu viele Module installiert wurden,
und dabei bleibe Ich auch.
Wenn der WR Leistung abschneiden muss ist das in meiner Meinung nicht gut
weil Kapital gebunden wurde das so nicht gebraucht wird.

Bei einer Schieflast von 4.600 W (Nennleistung) ist es möglich, einen
PLATINUM Wechselrichter 5300 TL als einziges Gerät an eine Phase
anzuschließen. Bei einem PLATINUM Wechselrichter 7200 TL übersteigt
die Nenn-Wechselleistung den zulässigen Wert. Dann ist es
notwendig die Nenn-Wechselleistung auf mind. zwei Wechselrichter
kleinerer Leistung und auf mind. zwei Phasen aufzuteilen.

Original Unterlagen.....

6.2 Phase Balancer
Schieflast ist der Unterschied der AC-Nennleistungen auf den drei
Netzphasen.
Energieversorger und Netzbetreiber geben max. zulässige Schieflast
für die Installation von Wechselrichtern auf verschiedenen Phasen
des Versorgungsnetzes vor.
Die Funktion Phase Balancer stellt sicher, dass die max. zulässige
Schieflast nicht überschritten wird bei:
􀃎 Ausfall eines Wechselrichtermoduls
􀃎 lastabhängig auftretenden unterschiedlichen AC-Leistungen
Es ist möglich die max. zulässige Leistung (Schieflast) und die Reaktionszeit
entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzustellen

POWER CONTROL
􀃎 Funktion Phase Balancer einschalten.
􀃎 Wechselrichter überwacht und begrenzt Differenz der AC-Leistungen.
ERROR OFF
􀃎 Bei Ausfall eines Wechselrichters werden die anderen Wechselrichter
ebenfalls vom Netz getrennt (z. B. bei erlaubter Schieflast
von 0 W).
ERROR REDUCE
􀃎 Bei Ausfall eines Wechselrichters begrenzen die beiden anderen
Wechselrichter die AC-Leistung auf die eingestellte Schieflast.


Eingangsgrößen 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL
Max. PV-Leistung 4.900 Wp 5.400 Wp 6.000 Wp 7.100 Wp 8.000 Wp
Max- DC-Leistung 4.300 W 4.800 W 5.300 W 6.300 W 7.200 W
Max. DC-Spannung 880 V
PV-Spannungsbereich, M P P T 351 – 710 V 348 – 710 V 349 – 710 V 350 – 710 V 351– 710 V
Max. Eingangsstrom 13,0 A 14,5 A 16,0 A 18,5 A 21,0 A
Anzahl String-Eingänge 2 2 2 3 3
Anzahl MPP-Tracker 1

das Gerät besitzt nur einen MPPT Tracker somit bei Verschattung oder
verschiedener Temperaturwerte untere Module sind meisst kühler als
obere Module teilweise dT von 20 Grad.
50 Grad C unten bis zu 70 Grad C bei oberer Modulreihe , dann ist wiederum
ein zweiter oder dritter WR besser weil man dadurch einen zweiten MPPT Tracker bekommt.(bessere Einspeisewerte)
Es ist natürlich billiger nur einen WR zu installieren , und leider führt ein Machtkampf unter den Installateuren / Kunden
nach dem Motto Ich bring 6kW p aufs Dach , das andere Angebot nur 5kW;

das ist meines Erachtens falsch eine gute 5KVA Anlage bringt manchmal mehr Ertrag obwohl es nicht so gut auschaut ( auf dem Papier ) als eine schlecht aufgebaute 6KW Anlage.

Ausserdem möchte Ich eine Lanze brechen für die Dachdecker und rein Nichtelektriker die Anlagen verbauen und meisst besser als der sogenante
SUPERFACHMANN.
Ich habe bereits soviel schlecht aufgebaute Anlagen gesehen nur weil der bessere Preis über WR und Modulverkauf für den Elektriker mehr im SACKL bleibt .

Das ist die Realität, leider.....

Auch viele DIY ler haben weil es eine Art Sparkasse ist dickere Leitungen verlegt , exakt benötigte Module verbauen lassen und sich nicht irre machen
lassen - höher weiter schneller.

Viele Anlagen haben zuviel auf dem Dach und die WR sind dahingefrickelt worden nur um mehr kW peak verkaufen zu können.

Sie werden im Unter oder Überlast betrieben also schlechterer Wirkungsgrad
das passiert mir tagtäglich, weil ich diese Anlagen wieder fit mache....
Mit Zitat antworten
  #15 (permalink)  
Alt 15.01.2011, 01:32
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Picasa Web Albums - Andreas Iliou - Berechnungen ...

hab die Anlage nachberechnet und würde mich für 2x14 entscheiden......

siehe webalbum

oder 2 Wechselrichter verwenden

....falls noch weitere Anlagen nachkontrolliert werden sollen , lasst es mich wissen

A

...mit 3100 kann man 1x15 Module verschalten braucht hiermit 2 Wechselrichter

http://picasaweb.google.com/andreasi...90860080826226

Geändert von Elektro-Solar (15.01.2011 um 01:44 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #16 (permalink)  
Alt 15.01.2011, 13:14
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Picasa Web Albums - Andreas Iliou - Bad Saulgau 9...

Phasenausfall relais ....Frequenzüberwachung
Mit Zitat antworten
  #17 (permalink)  
Alt 15.01.2011, 23:45
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen runter

Zitat:
Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
Picasa Web Albums - Andreas Iliou - Bad Saulgau 9...

Phasenausfall relais ....Frequenzüberwachung
Was willst´e denn damit nun wieder überwachen.
Bei Anlagen < 30 kWp ist eine Unsymetrieüberwachung nicht nötig.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Phasenunsymetrie der WR Nennleistung nicht größer 4600W ist.
Die Spannungsüberwachung erfolgt in den WR. Ebenso die der Frequenz!

Ich hoffe nicht, das Du den User mit seiner 5,9kWp Anlage verunsicherst.

MfG


Fred


PS: Imübrigen konnte unsere Diskussion nicht zum Ziel führen, da cos(phi) = 1 ist.
Freu mich schon auf deine Antworten...
Mit Zitat antworten
  #18 (permalink)  
Alt 16.01.2011, 10:16
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden

Zitat:
Zitat von Fred Beitrag anzeigen
Was willst´e denn damit nun wieder überwachen.< 30 kWp ist eine Unsymetrieüberwac
Bei Anlagen hung nicht nötig.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Phasenunsymetrie der WR Nennleistung nicht größer 4600W ist.
Die Spannungsüberwachung erfolgt in den WR. Ebenso die der Frequenz!

Ich hoffe nicht, das Du den User mit seiner 5,9kWp Anlage verunsicherst.

MfG


Fred


PS: Imübrigen konnte unsere Diskussion nicht zum Ziel führen, da cos(phi) = 1 ist.
Freu mich schon auf deine Antworten...




wow wir haben schon was gelernt ....toll 4600W

Aussage kleiner 30kW stimmt auch wieder nicht....

du langweilst freddy quinn


...im übrigens verunsicherst du den User, ich glaube immer mehr du hast die Anlage verkauft.....

der link bezog sich auf deine Sorge das ich kein Elektriker bin..........
und es steht die Anlagengrösse auch drauf, wer lesen kann ist klar im Vorteil

Fakt ist die Anlage ist überdimensioniert, sobald der WR runterregelt und damit
hat der user recht mit seiner Frage
Mit Zitat antworten
  #19 (permalink)  
Alt 16.01.2011, 10:23
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

....zum eigentlichen thema auslegungssoftware siehe link hast du nichts
zu sagen, gell

2x14 oder 1x15 sind grün hinterlegt also Beweis der Installateur hat sich über die Empfehlung gestellt , dafür sollte es einen trifftigen Grund geben.

Entweder sein SÄCKL weil er mehr dran verdient, oder.....?

....weil du die Anlage verkauft hast.....?

ich bleibe meinem statement treu hier wurde kWp verkauft und nicht die beste Konfiguration
Mit Zitat antworten
  #20 (permalink)  
Alt 03.04.2011, 15:52
Benutzer
 
Registriert seit: 01.07.2009
Beiträge: 39
Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen runter

Zitat:
Zitat von LURCHIE Beitrag anzeigen
Hallo User,

seit einigen Tagen habe ich folgende Photovoltaikanlage installiert:
....
Ich würde gerne den installierten Wechselrichter Ako Diehl Platinum 5300 TL gegen einen Diehl AKO 6300 TL (Max.DC-Leistung 6300 W / DC Nennleistung unbekannt / AC Max.Leistung 6000 W/ AC Nennleistung 5500) austauschen.
...
Gruß aus der Pfalz, Lurchie
Hallo Lurchie,

wie sehen nun in dem letzten Quartal die Erträge deiner Anlage aus?
Hast Du die Konstellation verändert?

MfG

Fred
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Solarstrom-Forum.de
Powered by vBCMS® 1.3.0 ©2002 - 2012 vbdesigns.de

Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0