Standard Auslegung wechselrichter bei west und ostdach

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage über die Auslegung meiner Wechselrichter. Hier die Daten zu meiner Anlage.

Gesamtleistung 11kWp 60 Module:
Aufteilung der Module:
- 40 auf dem Westdach
- 20 auf dem Ostdach

Einstrahlung Ost/West ca. 800h p.a.

Wechselrichter hab ich zwei SMA SB 5000 TL -20

Ich bin mir nur nich sicher ob die richtig ausgelegt sind, da die Anlage ja gesamt 11kwp hat und die Wechselrichter ca. 4600 liefern.

schon mal danke im voraus für eure antworten
Mit Zitat antworten
Photovoltaikanlagen vergleichen
  #2 (permalink)  
Alt 18.09.2010, 21:35
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Marke und Leistung der Panels wäre wichtig

also z.B ...Modulname.... 180 W/240 W ....30V/100V .....7,5/ 2,5 A
irgendetwas

5000er können die Anlage vielleicht einspeisen aber Verluste da
bei Einphaseneinspeisung nur 4,6kW eingespeist werden dürfen

besser wäre auf alle Fälle 3 phasig mit Steca 9 oder 10000
besserer Wirkungsgrad


A
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 19.09.2010, 09:46
solarpl
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Marke Wiosun B-180M
Nennleistung 180Wp
Umpp = 36V
Impp = 5A

zuerst war ein refusol 10k angedacht aber da es sich um west und ost dach handelt und nicht alle platten auf einem Dach (also ost oder west) liegen werden 2 wechselrichter verwendet.
wie gesagt auf dem einen liegen 20 und auf der anderen seite liegen 40 platten.
dachneigung ca. 20°
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 19.09.2010, 10:40
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

2 Wechselrichter

....dann waeren das 7,2 kW und 3,6 kW
welche 20( Ost) und 40 ( West) waeren
oder andersrum ??

A

ist das richtig so?!
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 19.09.2010, 16:57
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

ja genau. außer man kann die wechselrichterintern noch anders verschalten um ein besseres verhältnis zu bekommen.
das kann doch nicht passsen, oder
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 16.11.2010, 21:43
pc_1
Gast
 
Beiträge: n/a
Ausrufezeichen Wechselrichterauslegung

Nehmen wir an Du redest von 180Wp Modulen (Wiosun B180M)

Auslegung Wechselrichter 1 (SB5000TL-20) Eingang A: 2x10 (Westdach)
Eingang B: 1x10 (Ostdach)

Auslegung Wechselrichter 2 (SB5000TL-20) Eingang A: 2x10 (Westdach)
Eingang B: 1x10 (Ostdach)

Wechselrichter NENNLEISTUNG ist 4,6 kW (lt. EEG maximaler Wert pro Phase)
maximale DC-Eingangsleistung des Wechselrichters ist 5300 Wp

Du wirst NIE die gesamte Leistung bekommen da Du ein Ost/Westdach hast.

Ich denke diese Auslegung ist absolut in Ordnung !

Gruß pc
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 20.11.2010, 19:41
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

......wenn möglich west und ostdach seperat über sma verbinden

also alle weststrings auf einen sma und die oststrings auf den

anderen, haut zwar hier nicht ganz hin läuft aber prinzipiell besser.

Morgen , mittag abends


A
Mit Zitat antworten
  #8 (permalink)  
Alt 20.11.2010, 19:43
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Auslegung Wechselrichter 1 (SB5000TL-20) Eingang A: 2x10 (Westdach)
Eingang B: 1x10 (westdach)

Auslegung Wechselrichter 2 (SB5000TL-20) Eingang A: 1x10 (Westdach)
Eingang B: 2x10 (Ostdach)


man sollte immer auf Vollleistung installieren


A
Mit Zitat antworten
  #9 (permalink)  
Alt 09.12.2010, 04:38
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Daumen runter besser wäre Steca 9 oder 1000

besser wäre auf alle Fälle 3 phasig mit Steca 9 oder 10000
besserer Wirkungsgrad


A[/QUOTE]

Willst Du auf einem OST/WEST Dach ein Gerät einsetzen das zwar 3-Phasig einspeist aber nur 1x MPP Tracker besitzt !? Na, ob das sinnvoll ist !?
pc
Auszug aus dem Datenblatt:
Der StecaGrid 9000 3ph wird durch Mikrocontroller gesteuert. Die Mikrocontroller
stellen die Spannung der Solarmodule so ein, dass die Solarmodule ihre maximale
Leistung bereitstellen (Maximum Power Point Tracking). Der Wechselrichter verfügt
über einen MPP-Tracker

Geändert von Unregistriert (09.12.2010 um 04:46 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #10 (permalink)  
Alt 09.12.2010, 04:42
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Ausrufezeichen immer auf Vollleistung !?

man sollte immer auf Vollleistung installieren


A[/QUOTE]

Genau, am besten noch das sich das Gerät ordendlich erwärmt ! Kannst Du das vielleicht irgendwie herleiten !?

Gruß pc
Mit Zitat antworten
  #11 (permalink)  
Alt 09.12.2010, 05:04
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Pfeil besserer Wirkungsgrad

Zitat:
Zitat von Elektro-Solar Beitrag anzeigen
Marke und Leistung der Panels wäre wichtig

also z.B ...Modulname.... 180 W/240 W ....30V/100V .....7,5/ 2,5 A
irgendetwas

5000er können die Anlage vielleicht einspeisen aber Verluste da
bei Einphaseneinspeisung nur 4,6kW eingespeist werden dürfen

besser wäre auf alle Fälle 3 phasig mit Steca 9 oder 10000
besserer Wirkungsgrad


A
Steca max. Wirkungsgrad 96,4 -> SMA 97
Steca Euro Wirkungsgrad 95,4 -> SMA 96,6
Mit Zitat antworten
  #12 (permalink)  
Alt 14.12.2010, 19:46
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Lächeln immer auf Volleistung

Zitat:
Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
man sollte immer auf Vollleistung installieren


A
Genau, am besten noch das sich das Gerät ordendlich erwärmt ! Kannst Du das vielleicht irgendwie herleiten !?

Gruß pc[/QUOTE]

Hallo "Elektro-Solar",warte noch auf ein Statement von Dir !
Zum Thema Volllast ist der gesamte Eingang bei 3x10x180Wp = 5400Wp. Somit 100 Watt über max. Eingangsleistung von 5300 Wp. Also riskierst Du ein abschneiden der Leistung wenn Du die gesamten Module auf einen Wechselrichter legst und das auf einer der beiden Seiten des Daches !!
Gruß pc
Mit Zitat antworten
  #13 (permalink)  
Alt 14.12.2010, 20:06
Unregistriert
Gast
 
Beiträge: n/a
Frage Ist Deine Frage beantwortet !?

Zitat:
Zitat von solarpl Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage über die Auslegung meiner Wechselrichter. Hier die Daten zu meiner Anlage.

Gesamtleistung 11kWp 60 Module:
Aufteilung der Module:
- 40 auf dem Westdach
- 20 auf dem Ostdach

Einstrahlung Ost/West ca. 800h p.a.

Wechselrichter hab ich zwei SMA SB 5000 TL -20

Ich bin mir nur nich sicher ob die richtig ausgelegt sind, da die Anlage ja gesamt 11kwp hat und die Wechselrichter ca. 4600 liefern.

schon mal danke im voraus für eure antworten
Hallo Gast,

ist Deine Frage beantwortet !? pc
Mit Zitat antworten
  #14 (permalink)  
Alt 14.12.2010, 22:28
Benutzer
 
Registriert seit: 17.08.2010
Ort: Bayern
Beiträge: 58
Elektro-Solar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
Genau, am besten noch das sich das Gerät ordendlich erwärmt ! Kannst Du das vielleicht irgendwie herleiten !?

Gruß pc
Hallo "Elektro-Solar",warte noch auf ein Statement von Dir !
Zum Thema Volllast ist der gesamte Eingang bei 3x10x180Wp = 5400Wp. Somit 100 Watt über max. Eingangsleistung von 5300 Wp. Also riskierst Du ein abschneiden der Leistung wenn Du die gesamten Module auf einen Wechselrichter legst und das auf einer der beiden Seiten des Daches !!
Gruß pc[/QUOTE]

pc?!

normal ist 1,12 oder 1,18 Überlast zu installieren
das ist vom renomierten Fraunhofer Institut errechnet worden,
du bist wohl schlauer nehm ich an...
bei Ost West dächern kann man sogar 1,25 Überlast konfigurieren
weil nie ein optimaler Winkel zum Modul vorhanden ist.....

A
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:03 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Solarstrom-Forum.de
Powered by vBCMS® 1.3.0 ©2002 - 2012 vbdesigns.de

Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0